请教一个问题
noble315
noble315 Lv.2
2008年08月11日 14:22:27
只看楼主

在工程中,隐蔽的电气钢配管(如SC20)是否有壁厚的要求啊?麻烦了。

在工程中,隐蔽的电气钢配管(如SC20)是否有壁厚的要求啊?麻烦了。
免费打赏
zoe57
2008年08月11日 14:30:00
2楼
都是一个指标吧~SC20都是一个厚度吧?
回复
gdx8785
2008年08月11日 14:44:18
3楼
低压配电设计规范:

第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。
回复