请教高人
wwj9916
Lv.3
2008年08月10日 23:21:03
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
请教高人:一箱变供舞台灯光使用,实际测量时零线电压居然达到190V请问这可能是什么原因造成的
请教高人:一箱变供舞台灯光使用,实际测量时零线电压居然达到190V
请问这可能是什么原因造成的
免费打赏
lingxuct
2008年08月11日 12:40:01
2楼
“零线电压居然达到190V”?
是对地电压?如是,工作接地断开了!
回复
lqc840319
2008年08月16日 15:22:29
3楼
查零线与地的连接,脱开了或生锈虚了
回复
wbllove
2008年09月04日 17:14:26
4楼
应该是N线断了或虚接。工作接地应该是好的。:) :) :)