60KW常用设备可以这样保护吗?
lanqiulangzi
Lv.5
2005年03月14日 14:19:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰
某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?
谢谢大家!
小驰
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年03月14日 14:35:09
2楼
同志,小了。看《92dq1》。
回复
guanfubin
2005年03月14日 15:50:57
3楼
小了
回复
lanqiulangzi
2005年03月15日 09:37:02
4楼
92dq1是什么?我是新人!
还用其他的保护设备吗?
回复
szhjf
2005年03月15日 12:41:41
5楼
热继也应该接上.
回复