“条文”GB50052-95第3.0.2条:应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施.对于直流屏引出应急照明电源的情况,如何采取防误并列措施?

“条文”GB50052-95第3.0.2条:应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施.
对于直流屏引出应急照明电源的情况,如何采取防误并列措施?
免费打赏
zhangxinlover
2008年08月08日 11:23:59
2楼
跟交流一样进行电气&机械互锁就行了.双电源切换开关就可以