散热器材质问题。
crespo811027
2008年08月08日 09:18:07
来自于采暖供热
只看楼主

工厂蒸气采暖,选用D133-6-4的光面管散热器。施工方选用了焊接钢管,而甲方根据当地图籍说必须用无缝钢管。要求整改。各地图籍对D133的表示其实很模糊。不知道大家做设计的是怎么解决的。谢谢了

工厂蒸气采暖,选用D133-6-4的光面管散热器。施工方选用了焊接钢管,而甲方根据当地图籍说必须用无缝钢管。要求整改。各地图籍对D133的表示其实很模糊。不知道大家做设计的是怎么解决的。谢谢了
免费打赏
crespo811027
2008年08月08日 12:35:32
2楼
大家一看就都没遇到过这个问题。关键是焊接钢管用没什么能说服甲方的。
回复
lnhldwlh
2008年08月08日 13:57:14
3楼
光排管散热器是要用无缝钢管制做的,D133-6-4表示为外径133X4的无缝钢管,每根6米,共4排,两端的连接管为159X4.5.这种散热器,因承压高,适用于蒸气采暖系统.
对于焊接钢管就应该用DN表示了.

[ 本帖最后由 lnhldwlh 于 2008-8-8 13:59 编辑 ]
回复
liuelong
2008年08月08日 14:22:08
4楼
比如浩辰、天正、鸿业、PKPM等,不过,因为我们水暖一起做,总是不能兼顾,所以最终选择了CAD纯手工画图,感觉也不慢,计算书用自己编的程序计算,也挺好,图的观感也不错。
回复
crespo811027
2008年08月11日 12:32:22
5楼
谢谢回复。不过焊接钢管的承压能力也能满足试压要求,我这是2公斤的饱和蒸气。焊接钢管价格比焊接钢管的高很多。所以很多施工方都采用焊接的