3相设备接反相会烧坏吗?
jianxiong198406
2008年08月06日 16:39:44
只看楼主

安装一台三相设备是,一安装A B C 接成B A C 一开机会不会烧掉?

安装一台三相设备是,一安装A B C 接成B A C 一开机会不会烧掉?
免费打赏
nzb86
2008年08月06日 17:13:05
2楼
不会的,
放心好了。
回复
lingxuct
2008年08月06日 17:26:15
3楼
三相设备相序接反,只要想到了,马上停掉,就不会烧电器。
如果没想到,且设备机械不允许反转,卡住,长时间电机堵转,几分钟内就会把电机烧掉的。
还有的设备会因相序反,使行程开关失灵。如行车就是这样,会损坏设备,这是需要电气人员注意的事情。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-6 17:28 编辑 ]
回复
jianxiong198406
2008年08月06日 17:45:35
4楼
是啊 设计图纸上只是3相配电到位,真正应该注意这个问题的是施工调试者。。。不允许反转的设备现象就只是堵转吗,会不会有什么声响??:(
回复
老灰兔子
2008年08月06日 22:28:18
5楼
是否一定要按相序连接,这要视所安装的设备有没有要求,如果没有要求安相序连接的,可以随便接。如果有相序要求的设备,绝不能随便接。

所以,3相设备接反相会是否烧坏,不能一概而论。
回复
liuxuesheng-001
2008年08月08日 09:30:51
6楼
三相设备相序接反,只要想到了,马上停掉,就不会烧电器。
如果没想到,且设备机械不允许反转,卡住,长时间电机堵转,几分钟内就会把电机烧掉的。
还有的设备会因相序反,使行程开关失灵。如行车就是这样,会损坏设备,这是需要电气人员注意的事情
还有零线要注意!!!!!!
回复
hubeixp
2008年08月08日 13:47:28
7楼
比如风机或水泵反转,短时间是不会有什么问题的。
但是此时风机的出风小,水泵出水水压很小,属于不正常运行。
长期运行由于线路电流过高,影响电机寿命,也可能造成过流保护电器动作
回复
qwertyui310226
2008年08月08日 15:01:20
8楼
:time: 看你所用的设备了.........................
回复
jianxiong198406
2008年08月08日 15:34:50
9楼
谢谢各位热心的电气侠。。。:loveliness:
回复
gtrgto
2008年08月08日 16:10:52
10楼
要看你接的设备能否反转了。
有的设备是不能反转的,有机械保护的。
回复

相关推荐

APP内打开