很有讨论价值的问题。。。。
jianxiong198406
2008年08月06日 15:13:23
只看楼主

我们经常在讲谐波、三相不平衡、无功功率这些问题。请问:是不是只要到变压器,这些所谓的谐波、三相不平衡、无功功率就被隔离在变压器的二次侧了,也就是变压器一次侧就干干净净的了??这是不是就是规范上所讲的如果有谐波、三相不平衡、无功功率要设专用或独立的变压器的真正原因???:) :) :)

我们经常在讲谐波、三相不平衡、无功功率这些问题。请问:是不是只要到变压器,这些所谓的谐波、三相不平衡、无功功率就被隔离在变压器的二次侧了,也就是变压器一次侧就干干净净的了??这是不是就是规范上所讲的如果有谐波、三相不平衡、无功功率要设专用或独立的变压器的真正原因???:) :) :)
免费打赏
lingxuct
2008年08月06日 17:59:13
2楼
不是,变压器(Δ/Y)只能隔离3n次谐波,无法隔离三相不平衡、无功功率。
专用或独立变压器是把谐波源与无谐波的负荷分开,可单独处理。对无功也可单独补偿,就近似就地补偿一样,不影响其他用电。
回复
jianxiong198406
2008年08月08日 15:36:50
3楼
恩 高人指点的不错,再次感谢。。。:(