洁净室的新风量怎么取?大家讨论,我学习:)
rabbit0728
rabbit0728 Lv.3
2008年08月06日 13:37:20
只看楼主

刚接触洁净,请大家多帮助,GB 50073-2001中P17,6.1.5:洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值:1.补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。2.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3疑问:1.按6.3.2条,若无特别的新风量要求,洁净室的送风量按换气次数Q1与热湿负荷计算出的送风量Q2取大值,那送风量Q2的选取跟送风温差有关系,温差的大小怎么定哪,不同温差,送风量不同,与Q1的大小怎么比较哪?

刚接触洁净,请大家多帮助,
GB 50073-2001中P17,6.1.5:
洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值:
1.补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。
2.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3

疑问:
1.按6.3.2条,若无特别的新风量要求,洁净室的送风量按换气次数Q1与热湿负荷计算出的送风量Q2取大值,那送风量Q2的选取跟送风温差有关系,温差的大小怎么定哪,不同温差,送风量不同,与Q1的大小怎么比较哪?
2.要是房间无排风量的明确要求,保持正压值所需新风怎么取值哪,有计算公式吗,正压值5Pa~30Pa之间,新风量相差很多吗,以前有按30%送风量取值,是不是不太合理。
希望大家多给普及一下知识,:loveliness:
免费打赏
rabbit0728
2008年08月06日 14:49:50
2楼
:( 等着善良的人们来帮我
回复
sp1104
2008年08月07日 09:47:59
3楼


1.送风温差请按照房间的温度精度要求来选择,具体的可以参考< <空气调节> >上的数值
2.30%的送风量一定是错误的,请按照缝隙法(比较准确的计算方法)或者换气次数法(估算)进行计算.
回复
rabbit0728
2008年08月07日 14:11:22
4楼



1.送风温差按照房间的温度精度要求来选择,房间的冷,湿负荷是一定的,温差选定后,送风量就定了,那还要较核是不是满足洁净规范换气次数的送风量,要是一次回风系统是不是应该选定送风量,然后用焓湿图来反推温差哪,:lol
缝隙法或换气次数法确定的是压差风量,也就是送风量与回风量的差值,是可定的,但好像决定不了送风量中的新风量吧
回复
sp1104
2008年08月07日 14:50:14
5楼

1.你说的没有错,减湿风量是需要和保证洁净度需要的换气次数风量相比较,如果减湿风量大的话那就选择减湿风量做为送风量,如果换气次数风量大的话则有2个办法处理,1是把多的那部分风量BY PASS掉,2还是用焓湿图反推送风温差(比较耗能)
2.送风-回风不是等于新风么?
回复
rhuyan
2008年08月20日 16:55:25
6楼
我分析了楼上的说法 觉得新风量就是以下最大值:
1.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量
2.二是要大于或等于压差风量 用缝隙法计算
另注意考虑有排风的情况要能补偿排风量且满足压差
回复
sxjh
2008年08月22日 11:56:14
7楼
我想请问一下补偿室内排风量的风量是多少?保持室内正压值所需新鲜空气量的风量又是多少?
同时,保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3,这里的每人每小时是怎么算的,是按照平时的人数吗
回复

相关推荐

APP内打开