蒸发器的问题
liwenhao1000
2008年08月06日 12:20:47
来自于制冷技术
只看楼主

我公司新增40平方螺旋蒸发器12组,安装完试车后,蒸发效果不好,氨液分离器老是满液,而水温拉不下。(我公司要求水温-20°)请各位大侠帮助分析一下。

我公司新增40平方螺旋蒸发器12组,安装完试车后,蒸发效果不好,氨液分离器老是满液,而水温拉不下。(我公司要求水温-20°)请各位大侠帮助分析一下。
免费打赏
yblenergy
2008年08月06日 13:46:07
2楼
是不是冷却水偏少或水温偏高
回复
shandian2298
2008年08月06日 14:33:50
3楼
螺旋蒸发器是否就是套管式?
回复
czgsx2008
2008年08月06日 18:08:27
4楼
螺旋管式蒸发器类似于直立列管式蒸发器,只是以两排螺旋管代替了四排立管。也只用于氨系统。氨液由中间粗立管进入下集管,由下集管分配到各个螺线管,蒸发后的蒸汽经气液分离器分离出液滴后引出蒸发器,依靠位差可将液态工质重新循环进入蒸发器蒸发。水温降不下来,蒸发效果不好,液分老是满液,有一下几种原因:液分器选配过小;液分安装位差过低,出液管局部阻力过大,平衡管设置不合理;多组供液设置不均;蒸发器中积油;盐水浓度不够。
回复
qihaosushe007
2008年08月06日 21:23:07
5楼
这个可能是氨液分离器与蒸发器的连接方式出现了问题,氨分的高度过低,或者是回液管未曾连接到蒸发器的气相上,而是连接到了液相上,都可能导致你说的“经常满液”!
回复
liwenhao1000
2008年08月07日 13:26:25
6楼
回液管到底是接到液相管还是接到气相管?原来我们的回液管都是接到液相管上。平衡管接到气相管上,我也怀疑是回液管接错了,可是把接了回液管的那几组蒸发盘管进液阀门关死。还是一样。真不知问题出在哪!
回复
乱了
2008年08月08日 14:24:59
7楼
:lol
仰慕萧萧
回复

相关推荐

APP内打开