我设想用利用空调系统的管路,连接暖气管道(水暖)在冬季制热,还要用空调主机水泵,考虑到暖气的水温会很高,所以我增加了一台小板换,不知这样行的通吗? 请高手指点
我设想用利用空调系统的管路,连接暖气管道(水暖)在冬季制热,还要用空调主机水泵,考虑到暖气的水温会很高,所以我增加了一台小板换,不知这样行的通吗?
请高手指点
2楼
设计得好应该没有问题。
用热泵做过渡季节使用,低温天气用暖气管。
不过还是建议制热是直接用盘管更好,如果使用是风冷冷热水的机器。
比较简单。
回复
3楼
直接使用盘管我考虑盘管要求的温度,水流速与暖气片的要求不同,因我们只是做户式改变不了整栋楼的供水系统,现在不知怎么办???????????
回复
4楼
可以考虑使用四管制的风机盘管啊。
回复
5楼
搞个阀门不就行了嘛搞个阀门不就行了嘛
回复