我单位的-18度冷库出现故障.温度拉到-10度就拉不下去了,此时低压为0.25MP,高压3.5MP.机组是比泽尔的,用的是R22.
我单位的-18度冷库出现故障.温度拉到-10度就拉不下去了,此时低压为0.25MP,高压3.5MP.机组是比泽尔的,用的是R22.
2楼
3.5MPa?眼花吧?
回复
3楼
高压是3.5MP呀.高压表都已经打大头了.
回复
4楼
高压表都打到头了,已经到最大刻度了.
回复
5楼
从你的压力来看高底压都偏高了.
不知该机组最近是否加过F,如果加过那就有可能是F加多了.如果没加过那就应该查一下是否是冷凝不好造成的压力偏高.比如说冷凝风机没转或者转速偏底,冷凝气流短路,冷凝器脏等原因造成的.
回复
6楼
谢谢,最后查的结果是冷凝器散热不好,清洗后一些正常.
回复
7楼
比泽尔的机器真是好啊!!!
机组的保护线路应检查。
回复
8楼
呵呵 楼主也真是胆大啊 比泽尔不加压力控制 你不怕烧啊
回复
9楼
没整过这么高还不管的,没高低压保护?
回复
10楼
表已经坏掉了,换一个吧!
回复
11楼
厉害厉害让我见识了.我还从没挑战过35KG呢
回复