请教镙杆机??????急??
zsyooo
zsyooo Lv.3
2008年08月05日 23:44:27
来自于制冷技术
只看楼主

水冷/冷水机组。R22。高压14KG。低压0。7KG现在液视睛刚开机有液体流动。4分钟就什么也看不到了。这时关小角阀就可以看得到液体的流动。调节彭胀阀没有用。我估计流过的全是气体才看不见的。请指教?????

水冷/冷水机组。R22。高压14KG。低压0。7KG
现在液视睛刚开机有液体流动。4分钟就什么也看不到了。这时关小角阀就可以看得到液体的流动。调节彭胀阀没有用。我估计流过的全是气体才看不见的。请指教?????
免费打赏
czgsx2008
2008年08月06日 07:01:36
2楼
可以试着倾听一下膨胀阀处制冷剂流动是过液声还是气加液断续声,参考膨胀阀前高压液体管路的温度,加以判断。多是缺少制冷剂。
回复
f4ban
2008年08月06日 12:41:03
3楼
:handshake 参考膨胀阀前高压液体管路的温度
回复
cool-cool
2008年08月06日 15:18:40
4楼

视液镜是装在制冷主管道上?还是旁通在主管道上的?如果是后者,有时候,氟利昂流量较大在视液镜里也很难分辨出来。从提供的情况来看,不能排除这种可能。
回复
zsyooo
2008年08月07日 01:13:19
5楼
视液镜是装在制冷主管道上的。就是关小角阀后压力降下来了。4KG,也能看到液体了。怀疑彭胀阀是不坏了。。。。。。。
回复
jwb0521
2008年08月07日 21:46:35
6楼
怀疑处于卸装状态
回复
zsyooo
2008年08月08日 00:00:21
7楼
不可能吧???电磁阀都没有通电了(测量)?哪为什么调小节流阀就可以看得到液体了????
回复
krllwy
2008年08月08日 17:32:01
8楼
低压0.7不正常,膨胀阀没问题的话就是缺氟
回复
wushaohua7788
2008年08月13日 12:00:48
9楼
要看是不是先导式的膨胀阀,是的话就要从液管那里做它均压管,不然就会跳低压!
回复
ruyilyf
2008年08月13日 15:45:51
10楼
没弄明白,到底是机组出了什么问题。
刚开机视镜有液体流过很正常的,过几分钟看不见也很正常的,关小角阀干什么
机组是什么工况下运行的???
回复
大雪漫天
2008年08月13日 16:42:41
11楼
什么系统?
而且液体流过,如果满的话就是看不出来?
另外这种现象会导致什么问题?
回复

相关推荐

APP内打开