电压回路的VV接法B相不接地,会开路,烧柜子吗?
gx8325894
gx8325894 Lv.2
2008年08月05日 11:54:22
只看楼主

电压回路的VV接法B相不接地,会开路,烧柜子吗?



电压回路的VV接法B相不接地,会开路,烧柜子吗?
免费打赏
lingxuct
2008年08月05日 12:38:12
2楼
PT二次必须接地,否则会因过电压击穿绝缘,烧柜子倒不太可能。电压回路开路是不会出问题的。
回复
zy6062
2008年08月05日 13:36:41
3楼
VV接法的B相二次接地,是为了保护一次线圈绝缘破坏后,高电压串入低压线圈,造成人员伤害。接地端子的耐压值只有3KV,接地不能增强绝缘。比如一些VV接法中二次B相不直接接地而是通过击穿保险接地,就是这个道理!
回复
rgdl000000
2009年07月01日 10:56:01
4楼
支持3楼的说法
回复
shijian1981
2009年07月06日 10:31:59
5楼
3楼正解,:victory: