satwe楼板问题
mud_2005
mud_2005 Lv.2
2008年08月05日 09:41:35
只看楼主

请教高人,satwe里如果不点选楼板全刚假定,对楼板也不进行特殊构件定义,请问程序计算楼板按什么考虑?

请教高人,satwe里如果不点选楼板全刚假定,对楼板也不进行特殊构件定义,请问程序计算楼板按什么考虑?
免费打赏
flytime05
2008年08月05日 15:39:15
2楼
一般还是按楼板平面外刚性考虑,除非你定义了弹性楼板
回复
wj7969
2008年08月05日 17:38:39
3楼
这里要说明的是:在satwe中楼板定义为刚性板时,用于计算位移;但是计算梁柱配筋时一定要把satwe中楼板定义为刚性板的选项去掉,用satwe算一遍,这样梁柱的配筋才准确!
回复
nono203
2008年08月05日 21:49:59
4楼
我一般都不强制楼面刚,总刚是万金油,通用.除非有时候懒得调模型,位移比差的又不大,那就用楼面刚假定出计算书
回复
nono203
2008年08月05日 21:52:16
5楼
其实刚不刚,对于地震力的计算是一样的,只是说结构内部的力的传递不一样.都是糖葫芦模型
回复
jllove
2008年08月11日 17:54:27
6楼
一般计算时候用的是总刚还是侧刚哈
回复
william512512
2008年12月09日 09:55:44
7楼
一般用侧钢多一点。总刚算的话会久一点。。。
回复
andson1212
2008年12月09日 10:30:35
8楼
一般用侧钢多一点。总刚算的话会久一点。。。
回复
xuzhanying2005
2009年05月24日 10:32:04
9楼
同意3#说法,计算按照此算法接近工程实际情况
回复
dreaming527
2010年02月04日 10:25:10
10楼
在satwe中楼板定义为刚性板时,用于计算位移;但是计算梁柱配筋时一定要把satwe中楼板定义为刚性板的选项去掉,用satwe算一遍,这样梁柱的配筋才准确!
回复

相关推荐