我们单位新安装了一个氨液分离器,用与-20度盐水箱的.出液管是32,接在螺旋式蒸发盘管的主管上.现在的问题是氨液分离器的液位计总是满的,液位无法下降.(把进氨总阀关死也液位也很难下来)出液管连接蒸发器大概有一米长不结霜!
我们单位新安装了一个氨液分离器,用与-20度盐水箱的.出液管是32,接在螺旋式蒸发盘管的主管上.现在的问题是氨液分离器的液位计总是满的,液位无法下降.(把进氨总阀关死也液位也很难下来)出液管连接蒸发器大概有一米长不结霜!
2楼
安装位差(落差)怎样?压力平衡管怎样连接的?平衡管是否有阀门?那么大的回液管还有堵塞的可能??!!
[
本帖最后由 rczl 于 2008-8-5 15:30 编辑 ]
回复
3楼
其他的有没有问题?回液管是否安装正确?
回复
4楼
位差大概有3.5米,平衡管有阀门接在气相管上.
回复
5楼
是不是阀门没开?或者阀门存在堵塞?
氨分的平衡管接在蒸发器上的什么位置?
回复
6楼
是开启的,盐水箱有12组蒸发器,平衡管接在蒸发回气总管上~!
回复
7楼
会不会存在蒸发面积不够的情况呢?
回复
8楼
没有别的事就是氨液多了。压力下不来不会结霜的。撤氨液
回复
9楼
出液管太细,改为50
回复
10楼
问题已经解决了,是进氨液分离器的管道太小了,导致蒸发器不蒸发,氨液分离器老是满液~ 在此谢谢各位大侠的帮助~!
回复
11楼
蒸发器的供液方式?出液管是32,接在螺旋式蒸发盘管的主管上——供液主管?
回复