如一栋高为99.5m的建筑,地下两层,地上22层,首层高为5.5m,其他层高均为4.5m,消防喷淋用水由地下二层的消防泵房的消防水泵直接供给,为避免低区自动喷水系统的静压过高,则应该在消防水箱出水管与低区自动喷水系统相连处设减压阀减压,但是这高区与低区应在什么位置划分呢?低区和高区大概在几层划分啊?请教了,谢谢!!
如一栋高为99.5m的建筑,地下两层,地上22层,首层高为5.5m,其他层高均为4.5m,消防喷淋用水由地下二层的消防泵房的消防水泵直接供给,为避免低区自动喷水系统的静压过高,则应该在消防水箱出水管与低区自动喷水系统相连处设减压阀减压,但是这高区与低区应在什么位置划分呢?低区和高区大概在几层划分啊?请教了,谢谢!!
2楼
100米以下的高层不用设自动喷淋系统吧,规范有规定
回复
3楼
你的建筑是什么性质的,如果是住宅,低于100米,不用设喷淋系统,规范有规定.
回复
4楼
是商务办公楼啊,要设喷淋的!
回复
5楼
从规范、手册等资料可以看出,喷淋系统并没有分区的概念。
根据LZ的要求,可以参照规范6.2.3和6.2.4条来设置报警阀。
可以遵循一下两原则减压:1、规范第8.0.1条;2、规范第8.0.5条。
(以上个人观点供LZ参考。)
回复
6楼
说实在的,我还是不太明白,哥们太笨了,还望有人再指点一二
回复
7楼
是否满足两个条件1:配水立管不超过120m水柱2:隔层水流指示器前进水压力不超过40m水柱?
回复
8楼
注意动压和静压区分!
静压过大,可以在报警阀前设置减压阀,
水流指示器前可设置孔板减压,减掉过高的动压.
回复
9楼
分指的是报警阀分,有两种情况:一是所控制的喷头数,二是所控制的最高喷头与最低喷头的高度,我想这与消防水箱没什么关系吧.
回复