目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV合理吗?
yanhsiaosan
2008年08月04日 11:31:54
来自于断路器
只看楼主

目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV,冲击145kV合理吗?目前国内外有哪些厂家的产品可以满足该要求呢?

目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV,冲击145kV合理吗?目前国内外有哪些厂家的产品可以满足该要求呢?
免费打赏
mahongtao526
2008年08月04日 20:34:02
2楼
目前江苏省要求24kV断路器对地耐压50kV,断口间65KV,冲击电压95kV,老兄,是你搞错了.
回复
yanhsiaosan
2008年08月04日 23:08:39
3楼
没错,他们的招标文件就是这样要求。
他们的说法是中性点不接地系统要求断口为79kV,小电流接地系统要求为65kV,我总觉得要求太高了
回复
tiantianxiuxi
2008年08月09日 00:43:59
4楼
DL/T593-2006就是这样要求的,呵呵
回复
jsntzhj1976
2008年08月10日 15:45:40
5楼
呵呵,楼主可能搞错了
江苏省标准是按2楼所说要求的,但DL/T593却是按楼主所说这么要求的,所以你的招标文件也不算过分
回复
glh19966
2008年08月18日 09:21:29
6楼
在DL/T615上规定

冲击电压:相间125 隔离断口145
工频耐压:相间65 ,隔离断口79

文件规定的应该为隔离断口
回复
yyc815001
2008年09月11日 08:28:30
7楼
:victory: 同意楼上观点
向你们学习了:kiss:
回复
cz13306196492
2008年09月11日 15:30:05
8楼

同意楼主的数据......
回复
yanhsiaosan
2008年09月25日 11:59:07
9楼
大家看一下这里的标准 http://bbs.co.163.com/content/0_1161806_1.html要求是什么再说吧?
回复
millylei
2009年02月16日 17:07:37
10楼
请问有额定短路开断电流、额定短路关合电流、短时耐受电流的相关参数么?
拜求……:'(
先谢谢各位牛人啦!
回复
jsntzhj1976
2009年02月17日 10:42:47
11楼
回10楼,请到本人曾经发过的帖子里面去看,呵呵
即就是9楼提供的连接
回复

相关推荐

APP内打开