请教大家,设计使桩端(预制桩、管桩等)伸入承台50mm出于哪些方面的考虑?对于结构的受力有哪些影响?是否是:1、新旧砼的咬合2、凸面防水3、钢筋网笼的垫块?谢谢!
请教大家,设计使桩端(预制桩、管桩等)伸入承台50mm出于哪些方面的考虑?对于结构的受力有哪些影响?
是否是:
1、新旧砼的咬合
2、凸面防水
3、钢筋网笼的垫块?
谢谢!
2楼
一般桩顶还要伸出纵筋并锚入承台,个人认为桩顶嵌入承台内是为了保证浇筑后的整体性。
回复
3楼
我们一般要求桩顶进入承台内100
回复
4楼
谢谢你的回复, 我想请问如果人工破桩的时候出现失误,使得桩头和垫层平或者低于垫层,应该如何处理?——先浇筑垫层再破桩。
施工中的高手出现在出现了问题应该如何处理以及如何预防问题的发生。
[
本帖最后由 wenqingask 于 2008-8-4 17:37 编辑 ]
回复
5楼
短了就接桩长了就截桩,你所选用的桩图集里应该会有桩顶标高等于、大于和小于设计标高时的各种具体做法。
回复
6楼
图集,是打桩单位用的,我们是土建单位——打桩为甲方分包给打桩专业单位,地基工程完成后,我们土建进场,待验桩合格后进行破桩等后续工作。
也就是在这个后续破桩工作中,人工破桩如果没有留够50mm,这时应如何处理?
谢谢。
回复
7楼
我设计过的几个工程就是你这种情况,不过一般要分包也是连承台一起分包出去吧。
你们问下打桩单位用的是什么图集,自己去买一本不得了嘛,或者问设计也可以卅。
回复
8楼
50mm,是桩端进入承台最小值,一般桩顶要伸出纵筋并锚入承台,和承台形成一整体~
一般你的桩顶都预留500进行破桩的挖,破的时候人为控制50mm应该问题不大的吧,如果锚入承台的钢筋不够长度可以进行焊接~
回复
9楼
谢谢这位朋友的指点, 我想请问“50mm,是桩端进入承台最小值,一般桩顶要伸出纵筋并锚入承台,和承台形成一整体”的书面依据是哪里?——因为要和甲方理论
谢谢!
回复
10楼
还看不懂 正在学习学习
回复
11楼
对桩头锚入承台少于50的这样处理 打垫层的时候用模板把桩头保护起来,避免低强度的垫层砼与桩头接触,待垫层施工完毕,取出模板,把桩头的碎渣清理干净,与承台一起浇注.
回复