我与冷冻不得不说的故事--8月3日
tomg
tomg Lv.2
2008年08月03日 16:22:48
来自于制冷技术
只看楼主

:lol 小弟又来也。 问题一: 低循桶内氨泵向蒸发器输送的氨液的量(单位时间内) 是不是不变的? 如果是变化的话是否是根据蒸发温度发生变化? 问题二: 开大调节阀增加向低循桶的供液量后为什么 蒸发温度会上升? 是不是因为开大调节阀后或开小调节阀 会决定热氨液通过节流装置后 所降低的温度? 问题三:双级系统中氨液分离器 中所分离出来的氨液是不是回到 低循桶?

:lol 小弟又来也。

问题一: 低循桶内氨泵向蒸发器输送的氨液的量(单位时间内) 是不是不变的? 如果是变化的话是否是根据蒸发温度发生变化?


问题二: 开大调节阀增加向低循桶的供液量后为什么 蒸发温度会上升? 是不是因为开大调节阀后或开小调节阀 会决定热氨液通过节流装置后 所降低的温度?

问题三:双级系统中氨液分离器 中所分离出来的氨液是不是回到 低循桶?
免费打赏
荣昌制冷
2008年08月04日 06:13:48
2楼
回答《每日操作报告》:
1、氨泵在工作中其压力和流量是不变的。但可以通过蒸发压力(温度)的需求决定是否开启或停转,或通过调节氨泵出液阀的开启度来改变流量和输送压力。
2、开大了节流阀,压力就上升,温度当然也就上升了,这就是制冷剂压力和温度的相互关系。
3、氨液分离器中分离后的氨液,由于位差(落差)和氨液的重力,可以直接回至蒸发器,也可以回至低压循环桶。