今天早上刚发现的问题,一台进口**精密空调(恒温恒湿机)早晨报过流保护,经过仔细检查后发现压机线圈阻值正常,也无短路现象,手动起机听见压机运转声音有杂音,电流略高,我判断是机械故障,后发现冷冻油有炭化现象,决定先放出冷冻油,比较奇怪的是我居然从压机的放油口放出了和冷冻油完全不相融的液体,其特点是,从外观看和水几乎一样,稍微有点发黄,不是很明显,用打火火机点不着,正常环境温度下挥发较慢,请注意:1。压机是copeland全封闭涡旋机。2.机组是全氟系统。3.排除人为因素。 4.制冷剂是R22正规厂家供货。
以前我从来未发现过有这种情况,现在化验的报告还没出来,在这里先和大家讨论下,我个人认为不会是水,因为它不具备进水的条件,如果是水应该先会发生冰堵,如果是少量的水份也会引起镀铜等一些特性故障,这台机器已正常运转了8个月,平时也无相关的报警和故障,不知哪位老师遇见过这样的情况,请指点下啊,多谢多谢
2楼
送风管在多长之内可以实现送风均匀?
回复
3楼
要看你的风管上加没加调节风阀或风口了啊,还有你风压
回复
4楼
回楼主:这就是水,发黄是水锈。制造过程中不慎进入压缩机中,抽真空时没有抽干净。空调系统有少量的水是不会冰堵的,再有,水混在压缩机油中也不宜排到系统中。但会损坏压缩机,运行8个月就出现机械故障证明了这点。