低压电容补偿柜爆炸
lytea365
lytea365 Lv.2
2008年08月02日 18:43:27
只看楼主

我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸.现象是隔离开关相间短路.隔离开关炸断.接触器上端全部炸断.电容完好,听说以前有过一次是接触器上端全部炸断换过新的,后这次又发生了都是在早上5点左右,没生产的时,公司是铸造厂,有大功耗电炉.本人认为是接触不好和隔离开关过小,不知各位同仁有什么见解[ 本帖最后由 lytea365 于 2008-8-2 18:46 编辑 ]

我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸.现象是隔离开关相间短路.隔离开关炸断.接触器上端全部炸断.电容完好,
听说以前有过一次是接触器上端全部炸断换过新的,后这次又发生了
都是在早上5点左右,没生产的时,公司是铸造厂,有大功耗电炉.
本人认为是接触不好和隔离开关过小,不知各位同仁有什么见解

[ 本帖最后由 lytea365 于 2008-8-2 18:46 编辑 ]
免费打赏
hubeixp
2008年08月08日 13:26:30
2楼
是谐波的原因,中频炉是主要的谐波源
回复
xjw2006
2008年08月12日 10:37:27
3楼
我也不知道,正在学习中。
回复
lxq-1998
2008年08月12日 11:10:10
4楼
如果谐波,那么电容器为什么没有坏,没有生产就不会是谐波原因。是不是因为粉尘原因引起接触器上端短路。
回复
sqf-zx
2008年08月13日 11:17:27
5楼
应该是谐波造成的,自己没有生产的话,有可能是10KV侧和贵公司同一条母线上的其它谐波源引起的。我遇到过似的问题,已经解决了。
回复
ccc678
2008年08月14日 09:14:23
6楼
可能是谐振过电压.......
回复
zhy8340
2017年08月04日 10:46:10
7楼
隔离开关间距不够,导致相间拉弧短路
回复
a396673967
2017年08月04日 11:28:09
8楼
谢谢楼主分享
回复