约束边缘构件的箍筋可否改为一个大箍筋,加单肢箍的方法做。如下图。
约束边缘构件的箍筋可否改为一个大箍筋,加单肢箍的方法做。如下图。
2楼
这么做不太合适。
《抗规》的条文说明6.4抗震墙结构构造措施里有一条:为了发挥约束边缘构件的作用,国外规范对约束边缘构件的箍筋设置还作了下列规定:箍筋的长边不大于短边的3倍,且相邻两个箍筋应至少相互搭接1/3长边的距离。
国标图集《混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用》(04SG330)的编制说明1.4.7也有强调:剪力墙阴影区约束边缘构件箍筋的长边不大于短边的3倍,且相邻两个封闭箍筋相互搭接1倍纵筋间距,并勾住纵向钢筋。
回复
3楼
谢谢楼上的回复,,我也正需要答案。呵呵
回复
4楼
剪力墙阴影区约束边缘构件箍筋的长边不大于短边的3倍
能知道是为什么吗。
同时谢谢二楼朋友的解答
回复
5楼
抗震构造措施,一般异型截面都采用复合箍筋而禁用带内折角的箍筋,可以提高构件在多向弯矩作用下的延性和减小内折角处应力集中的不利影响。
回复
6楼
箍筋是否同柱箍筋直径
回复
7楼
如果做成单肢箍削弱了箍筋对混凝土的约束作用,更不利于抗震
回复