什么原因造成熔断器爆掉?
xiaosan_236
2008年08月01日 12:34:19
来自于照明工程
只看楼主

我们厂里是10KV。我们用了一节电容柜做自动无功补偿。里面有12只电容,都是15KVAR 熔断器用的是32A 不知道什么原因熔断器一直爆掉 一组里面总是坏一,两只 上次我一共换了20几只的 基本上全坏了 能不能帮我解释解释 谢谢

我们厂里是10KV。我们用了一节电容柜做自动无功补偿。里面有12只电容,都是15KVAR 熔断器用的是32A 不知道什么原因熔断器一直爆掉 一组里面总是坏一,两只 上次我一共换了20几只的 基本上全坏了 能不能帮我解释解释 谢谢
免费打赏
lhjun150212
2008年08月01日 13:16:39
2楼
这显然是在低压侧安装的电容器,熔断器明显偏小。
GB50053-94
第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
回复
爱芳的日子
2008年08月03日 00:38:55
3楼

支持,要不是这位大哥我还以为是电容击穿了呢。
回复
xiaosan_236
2008年08月07日 04:08:39
4楼
我回去查了一下有6个(共12个)电容器是坏的
回复
jyhb-2010
2010年04月29日 01:21:38
5楼
感谢2楼,学习了
回复
huangchmin
2010年04月29日 13:39:01
6楼
坏的真不少