昨天晚上回家,发现家里停电了结果出来一看,左右邻居都有电就中间没电我 这个单元和隔壁单元都一样我当时想是不是我们这项电掉了后来天黑了,我发现家里的插座是亮的以为来电了,结果开灯没电用电器试,结果点不亮为什么呢:handshake :handshake本人隔壁综合布线的[ 本帖最后由 colecat97 于 2008-8-1 16:16 编辑 ]
昨天晚上回家,发现家里停电了
结果出来一看,左右邻居都有电
就中间没电
我 这个单元和隔壁单元都一样
我当时想是不是我们这项电掉了
后来天黑了,我发现家里的插座是亮的
以为来电了,结果开灯没电
用电器试,结果点不亮
为什么呢
:handshake :handshake
本人隔壁综合布线的
[
本帖最后由 colecat97 于 2008-8-1 16:16 编辑 ]
22楼
楼主千万别说是这个原因引起的,那样的话你可把大家逗苦了。啊门!
回复
23楼
电笔亮灯不亮,N线断了,去查N线。
回复
24楼
我看问题应该是这样的,你们每户是用的单相供电,而每层有三户,也就每户一相了,所以出现整单元中间一户故障,又因为每个单元都是这种情况,说明故障应该在总电源侧.按常规的布线方式来推测,不会是零线出问题,而在相线上,插座灯一般可以在110v左右就能发出光来,结论就是电源侧相线因故障产生太大电压降.
回复
25楼
每个单元应该都是用的三相四线供电.
回复
26楼
变压器一次保险爆了 :call: :kiss: :lol
回复
27楼
有同感:hug:
回复
28楼
楼主应该先用验电笔,测一下相线是否有电
如果正常,则很可能是断零故障
回复
29楼
分析有一定道理,相线中断路器、或者保险包括导线本身接触不良,会在电路中产生虚电压,插座指示灯耗电极少,电流也极小,压降不明显,能点亮(亮度不一定够),但是有一个前提,就是回路中所有负载都开路,只要有一个负载接通,这个虚电压就立即大幅度下跌,插座指示灯也就不会亮了。
回复
30楼
呵呵,回复已经说明问题。
楼主的文采不错,大概就是所谓的“梨花体”吧!
回复
31楼
限时供电???
实在不是很理解....
回复