二进一母联这样做行吗?
zhangyan980224
2008年08月01日 09:06:54
只看楼主

二边进线用的4P开关,母联3P开关,这样行吗?

二边进线用的4P开关,母联3P开关,这样行吗?
免费打赏
flf73173
2008年08月01日 11:17:14
2楼
可以啊,我们这边做过好几次了
回复
zhangyan980224
2008年08月01日 11:52:12
3楼
楼上的前辈,两进线都断零了,那母联柜我在哪取N呢?
回复
luzhibin3017
2008年08月01日 13:41:06
4楼
两进线都没了,那要母联干么
回复
xianliangli
2008年08月01日 21:58:35
5楼
N排不分断!:handshake
回复
zhangyan980224
2008年08月01日 22:20:19
6楼



不好意思,偶的表达有问题,重申一下:
二进一母联我要给加电气联锁,只是母联柜的N相我不确定从哪边取?是从I段进线柜出线侧取还是I段进线柜出线侧取?

还有一个问题就是,设计院图中两边进线额定电流是800A,可母联开关额定电流却是400A,这样也行?
回复
caoqq
2008年08月02日 09:01:59
7楼
两边的N排在联络柜上接通了啊,怎么取都可以。
联络开关的电流比进线开关的电流小,说明联络柜合闸之前要先把失压母线那边的非重要负荷断开。
回复
hwc_wy
2008年08月02日 13:15:39
8楼
要看系统的实际要求和用途的,要明白他母联在这个系统所起的作用和限制是什么就明白怎么做了
回复
jl353
2008年08月03日 10:42:55
9楼

通过中间继电器切换

系统是不是单母线,一用一备?
如是这样,联络柜断路器相当于只带一半的负荷,其额定电流可取总柜的一半
回复
一笑7806
2008年08月03日 15:12:21
10楼
从楼主描述的情况看,没问题
回复
brightsaga
2008年08月13日 17:49:15
11楼


如果是这样是有问题的
如果是单母线分段
即两段母线的负荷是一用一备的关系
在这里的用和备并没有绝对的
所以有可能
这时一种比较极端的
所有的投入的负荷在一段上
本段进线断路器断
通过母联和另外一段的进线带负荷
这时母联和进线的电流无论如何都是一样的
当然这种情况比较极端
如果考虑的断路器的互换性
两个进线的断路器和母联的断路器也应该一样才对
回复