电流互感器的串联
dz5688
dz5688 Lv.8
2008年08月01日 00:28:04
来自于变压器
只看楼主

电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因 而其允许负载阻抗数值也增加一倍。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。电流互感器是一种测量用的特殊变电设备.试验证明:有些双二次绕组的电流互感器,虽然两个二次绕组的准确度等级和 容量不同,但其二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级标准,容量为二者之和。

电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因


而其允许负载阻抗数值也增加一倍。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。电流互感器是一种测量用的特殊变电设备.试验证明:有些双二次绕组的电流互感器,虽然两个二次绕组的准确度等级和 容量不同,但其二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级标准,容量为二者之和。
免费打赏
aoldman
2008年08月01日 01:18:26
2楼
试验证明?????
这种试验谁敢做?楼主的这个贴实在是误导!电流互感器要增加“感应电动势”太简单了,你把它开路了电动势能增加上万倍,电流互感器是电流源,只能并绝不能串!
回复
马嘉明
2008年08月01日 08:49:59
3楼
还要注意K1和K2的同名端问题
回复
qbw4607
2008年08月01日 13:58:43
4楼
明显看出楼主有抄袭之嫌,连前面的“如何辨别电能表是否烧坏“均非本人作品。
但是最好能够转载一些有水平的东东,而且最好注明出处。
回复
一指慢
2008年08月01日 14:27:22
5楼

楼主所说串联是对的。实际中也有应用。可以增加互感器的带负荷能力。本人曾用过这方法解决原电流表由于线路过长,显示不准的问题。