某小区内均为多层住宅,曾经因水压不稳,在小区内增加一200立方的地下水箱,经二次加压到高位水箱,小区管网改造后水压达到0.3MPa,供水由物业公司管理。现在小区内增建一6万平米31层高层住宅,也是由这物业公司管理。增建高层住宅的生活供水设计采用3套无负压增压设备供高中低区,进水从小区供水管网接入,而不是直接接在市政管网上,询问一下路过的各位达人:这种用法合适吗?:(
应该有大师回答吧?不过可能大师兄这会儿还没上线。
回复
3楼
满足0.3Mpa的楼层直接小区供水,高层部分用普通的满足压力流量要求变频泵在200立方的地下水箱上接出,供高区用水就可以了(要演算一下地下水箱用水量是否满足用水需要)
回复
4楼
如果“进水从小区供水管网接入”,假定原加压设备和水池能满足再增6万平米住户的用水需要:原设备可直供至新楼的7层,31-7=24层可分两种压力加压即可,不必分三种加压;现选设备的另外问题是:“每层1套”,即全无备用或仅备1台水量不足的泵,变频控制柜无备用,供水不安全。
无负压设备的突出特点是,进水口压力不会降到零以下,不直接从管网负压抽水,但准许将压力降到零。安装在地面或负一层或负二层的设备进口水压如果降到零,将影响新7层以下及原小区的供水。否则就不称为无负压。
应该设法买三台基本不降低管网动压的设备,两台Q=22m3/h、H=75m,7.5kw(其中一台为上中层备用);一台Q=22m3/h、H=38m,5.5kw,总备用率50%。真想办就一定能办到。
如果进水可以不“从小区供水管网接入”而从现有水池抽水加压:可按3楼意见办。
回复
5楼
小区的原有设备可以不变,高层可以用变频给水,但一定要考虑原有的管道大小,如果不符合直接吸水要求,建议设储水箱吸水,以确定水泵扬程和流量。
回复
6楼
逻辑上可以。实际上需校核。
回复
7楼
六万方的高层用水量不大,可以直接分区设2套水泵,从原200方水池吸水,变频水泵直接供给。
回复
8楼
我支持楼上的说法,吸水应该直接从水池吸水,这样来的合理 直接从原有的小区管网吸水。小区管网的管径是否满足流量要求
回复
9楼
同意这种说法,如果原管网
管径太小,满足不了新建高层的流量,那无负压就不会起作用,而导致管路负压。