接地问题
lairp
lairp Lv.2
2008年07月31日 15:44:10
只看楼主

有一构筑物,外为玻璃,内为金属钢架,与基础连接。构筑物顶设避雷针。能否利用钢架做引下线与接地系统相连?如有雷击,人触动钢构件,是否有危险?谢谢!

有一构筑物,外为玻璃,内为金属钢架,与基础连接。构筑物顶设避雷针。能否利用钢架做引下线与接地系统相连?如有雷击,人触动钢构件,是否有危险?谢谢!
免费打赏
爱芳的日子
2008年07月31日 19:10:02
2楼
完全没有问题,但是土建施工的时候一定要吧钢结构连接好。不会触电,因为人体相对于钢结构电阻非常的大。
回复
lairp
2008年08月01日 08:32:16
3楼
感谢楼上的答复。图纸已要求金属非带电体与接地系统可靠连接,并且做等电位连接。接地电阻1欧姆。请问此现象负荷哪条规范。谢谢!
回复
zhangweixin68n
2008年08月01日 13:19:14
4楼
看一下 <建筑物防雷设计规范> .
回复

相关推荐