 地源热泵 项目地址:北京市朝阳区;  地源热泵项目特点:高档公寓。  地源热泵项目规模:占地14175平方米,总建筑面积88000平方米;  总冷负荷:1300冷吨。  地源热泵项目概况:三座塔式连体建筑,一层及裙房为会所、门厅及公共活动区,二层为设备转换层,三层以上为办公用房和公寓住宅,地下三层包括设备用房及地下车库,住宅从75至365平方米共16种户型。采暖制冷面积为70000平方米,地源热泵501台,井深160米,单井涌水量每小时200吨。

 地源热泵 项目地址:北京市朝阳区;

  地源热泵项目特点:高档公寓。

  地源热泵项目规模:占地14175平方米,总建筑面积88000平方米;

  总冷负荷:1300冷吨。

  地源热泵项目概况:三座塔式连体建筑,一层及裙房为会所、门厅及公共活动区,二层为设备转换层,三层以上为办公用房和公寓住宅,地下三层包括设备用房及地下车库,住宅从75至365平方米共16种户型。采暖制冷面积为70000平方米,地源热泵501台,井深160米,单井涌水量每小时200吨。

  ● 地源热泵运行效果:

  制冷:室外38℃有太阳照射时,室内25℃以下

  供暖:室外-10℃夜间时,室内20℃以下

  噪声:房内噪声稳定在30dB(A)以下,小于国家规定的噪声标准。

  舒适性:送风均匀,气流速度小于0.3米/秒,无吹风感。

  ● 地源热泵环保效果:与燃煤采暖相比,每年可减排SO211.2吨,碳化物CO、CO2473吨,粉尘41吨,废渣176吨,环保效果极佳。

  ● 初步经济分析


地源热泵系统
传统中央空调系统

单位价格(元/m2)
总价格(万元)
单位价格(元/m2)
总价格(万元)

总投资
设备费
224
1572
219
1533.9

工程费
136
952
147
1029


360
2524
366
2562.9

运行费
供暖
12.9
150.1
30
264

制冷
8.5
74.8
14.2
125

占地费
2500
37.5
2500
87.5



  地源热泵系统比传统中央空调系统总投资减少1.5%,减少额:38.9万元;年度运行费减少42.2%,节省额164.2万元;占地费用减少57%,节约50万元。

转自: http://nt.shejis.com/2008/0707/article_8349.html
免费打赏
wodezhou
2008年07月31日 13:32:35
2楼
顶一个 用的是哪里的机组啊 ?
回复
yanlufeng
2008年08月02日 11:20:57
3楼
1楼楼主提供的数据;“地源热泵项目规模:占地14175平方米,总建筑面积88000平方米;,,,采暖制冷面积为70000平方米,地源热泵501台,,,”,我觉得不合适。采暖制冷面积为70000平方米,能用地源热泵机组501台吗?太多了吧!是分户的水环热泵系统吧?

[ 本帖最后由 yanlufeng 于 2008-8-2 11:26 编辑 ]
回复
yaochen12345
2012年08月15日 16:14:13
4楼
杭州德保地源热泵制冷,供热,生活热水三位一体舒适.节能环保,专业技术,多年经验,行业领先!

公司技术负责人早在2003年起从事地源热泵系统的设计与施工;在地源热泵的设计与施工方面积累了丰富的经验,并通过科研,开发出一台地源热泵能量分配机组,将地源热泵系统输出的负荷合理的调整,使地源热泵在运行时负荷输出分配更节能,更合理。

杭州德保地源热泵给你带来一个健康和舒适的生活!

咨询:4000018885
回复
lwenyong2008
2012年08月16日 09:02:54
5楼
地源热泵详细资料和工程图片: http://www.usidc5.com
回复

相关推荐

APP内打开