从网上下了好多图纸似乎都只有几台消防泵,至于如何启动并未说明,这样的形式好像都是在室内消防栓旁设置手动启泵按钮,火灾时按这个按钮来实现泵的启动的,感觉区域大的话造价会很高。用稳压泵+气压罐+主泵的形式,压力下降时自动启动的形式是不是更好点呢?就是不知道这种形式是否适合室内外消防合用的系统,因为增压稳压设备选用的图集上似乎并未考虑室外消防流量,选不到合适的气压罐。哪位专家能详细说明下各种泵的启动形式呢?
请问为什么你要把室外消火栓与室内的共用啊?
回复
3楼
室内外栓共用的情况有:一是没有市政自来水管,用的是地下水;二是生活用水只有很少的几栋楼用,生活用水管布成枝状通到这几个建筑就行,如果生活和室外合用,必然要布成环状环绕整个区域,太浪费了。三是室外水量不足室外消防用水。
回复
4楼
用压力开关启泵很常见,不过对于消火栓来说压力开关的工作模式不好设定。
如果室外与室内共用水泵的话,那么室内启动自然室外也启动了,室外另设自动启动的意义不大。室内栓设按钮足够了。
回复
5楼
室外泵房到底该如何控制启泵呢?!
回复