我公司从物业配电室引出的是三相四线,经发电机切换柜,引至我公司主配电柜。现做法如下:1、三条相线没什么可说的,经切换柜后引入主配电柜。2、从物业处引出的零线接在切换柜中的零线排,将我公司自己做的接地也接在切换柜的零线排上。3、从切换柜中的零线排上引出两条线,分别接入公司主配电柜中的的零线排和地线排(主配电柜中的零线排和地线排是分开的,公司所有负载均从主配电柜及其下级引出)。请问这样做是否合理可行,谢谢!
我公司从物业配电室引出的是三相四线,经发电机切换柜,引至我公司主配电柜。现做法如下:
1、三条相线没什么可说的,经切换柜后引入主配电柜。
2、从物业处引出的零线接在切换柜中的零线排,将我公司自己做的接地也接在切换柜的零线排上。
3、从切换柜中的零线排上引出两条线,分别接入公司主配电柜中的的零线排和地线排(主配电柜中的零线排和地线排是分开的,公司所有负载均从主配电柜及其下级引出)。
请问这样做是否合理可行,谢谢!
2楼
第二点的前半部似乎有问题,应该是4P切换,物业零线切换后接入MEB。
回复
3楼
问题比较严重。
1、电源引来的4根线必须要确定最后那根是地线PE还是零线N,抑或是PEN。性质不同接法完全不同。
2、切换柜中的进线N应直接接入4P的双切开关,从双切开关出来后才能有零排。进线N不通过4P开关直接上接线端子属于严重违规,规范是强条禁止的。
3、根据第四根线的性质不同,PE排和N排的线路来源便不一样。
回复
4楼
同意三楼:) :) :) :)
回复
5楼
只有三相四制说法,规范明确规定。
回复
6楼
问题比较严重。
1、电源引来的4根线必须要确定最后那根是地线PE还是零线N,抑或是PEN。性质不同接法完全不同。
2、切换柜中的进线N应直接接入4P的双切开关,从双切开关出来后才能有零排。进线N不通过4P开关直接上接线端子属于严重违规,规范是强条禁止的。
3、根据第四根线的性质不同,PE排和N排的线路来源便不一样。
感谢您的回答,我们的切换柜没有4P开关,只是一个手动的把手,在发电机和市电之间切换,切换开关只涉及3棵相线。那该什么弄呢?谢谢了。
回复
7楼
我所知的pe线和n线在最初的变压器端都是同一端线!!只是接发不同,PE引出线不准经过任何开关连接也叫(保护零线),N线经过开关连接也叫(工作零线)。:lol
回复
8楼
3楼说得比较好
个人认为,你的PE线从电源处直接获得比较好(跨过切换柜),切换柜的3P开关必须要换成4P的,否则可能出大事情。
回复