求助:模拟题疑问
zqfeng1980
zqfeng1980 Lv.3
2008年07月30日 10:32:57
只看楼主

1,暖通空调杂志模拟题47面61题,循环作用压力就是密度差造成的资用压力,为什么还要加350?书上公式=9.81*3*(977.81-961.92)+350

1,暖通空调杂志模拟题47面61题,循环作用压力就是密度差造成的资用压力,为什么还要加350?
书上公式=9.81*3*(977.81-961.92)+350
免费打赏
hvacmagicman
2008年08月16日 14:22:47
2楼
这个是水在循环环路中冷却的附加作用力,可查手册得知为350Pa。