一般来说,水系统的一次泵定流量,二次泵变流量来调节负荷。我有一个想法:如果不用二次泵,直接用一次泵变流量调节负荷。这样就牵涉到:过主机是不是一定要定流量?为什么?小弟刚涉及到水系统,有哪位高人能解释一下,谢谢!!
一般来说,水系统的一次泵定流量,二次泵变流量来调节负荷。
我有一个想法:如果不用二次泵,直接用一次泵变流量调节负荷。
这样就牵涉到:过主机是不是一定要定流量?为什么?
小弟刚涉及到水系统,有哪位高人能解释一下,谢谢!!
2楼
对于现在的技术来讲
是可以做到一次泵变流量的
我做过的一个工程就是这样
只是在调试的时候比较麻烦
但是只是变冷冻水流量
冷却水的不变
因为冷却水的如果变流量的话
会有很多其余因素的影响
主要是冷却水供回水温度受外界条件影响较大
回复
3楼
谢谢楼上两位的解释,但是还没有回答我的问题“过主机是不是一定要定流量?”
回复
4楼
过主机不一定要一定的定流量,当然过主机一定用定流量是正常的,因为过主机定流量是为能让机组正常的运行,防止蒸发器冻坏,但是在正常情况下我们不一定要定流量,比如当回水温度比较低的情况~
回复
5楼
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
一般情况下是主机需定流量运行;若你想考虑节能,水泵变频的话,那么主机也需使用变流量的主机.
现在多数机组是定流量的,只有少数厂家有变流量主机的生产.同时变流量也不能无限制的一半是额定流量的50%,而且变流量主机是所有主机最小冷量的那台,水泵节能不多,同时所选配的变频器也需消耗一定功率,综合下来并不经济.
所以在暖通设计中,一般还是选用定流量的产品.
回复
7楼
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
8楼
建议找一下,特灵的一次泵变流量系统资料,与江森自控约克的,全变频系统资料。你会有收获的。:victory:
回复
9楼
有道理,上面的說得太籠統,會讓人誤解不管什麽主機都可以做變流量,那就問題大了.做一次變流量須與主機廠商溝通好,不然以後會花更多的費用來改.
回复
10楼
:victory: :victory: 瞧瞧
回复
11楼
请教版主 定流量和变流量分别在什么情况下使用
回复