我在网上查找,没有明文规定不准使用冷镀管,可有的网友说,有这个规定,我想请教一下:可以使用冷镀管做消防管道吗(喷淋和消火栓)。最好能有官方说明。
我在网上查找,没有明文规定不准使用冷镀管,可有的网友说,有这个规定,我想请教一下:可以使用冷镀管做消防管道吗(喷淋和消火栓)。最好能有官方说明。
2楼
8.0.2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其它防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001(2005年版)
回复
3楼
冷镀管可以使用吗?
回复
4楼
绝对不允许使用冷镀锌钢管,自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001(2005 年版)说得很清楚:8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
回复
5楼
为什么一定要找那个文件呢!设计规范里写的那么明白,就不用花那力气去找这找那文件了吧!
回复
6楼
可以去查一下措施2003版!
回复
7楼
消火栓给水系统采用冷镀锌的话,也没人敢说你不对,但不是最好的选择,冷镀锌钢管一般用于电气专业。你可查看其他类似帖,我已介绍过!!有空顶顶我本版置顶的主题帖!!谢谢!