线荷载的问题
wang78945612
2008年07月29日 11:34:31
来自于PKPM
只看楼主

线荷载的问题,问朋友个基础问题,层高-梁高=2.4m模型中输入梁线荷载: 2.4*3=7.2 2.4*4.5=10.8 2.4*3.5=8.4 2.4*2.5=6有这么几种值。问:3,4.5,3.5,2.5代表什么?我的理解是4.5是240的外墙3.5是240的内墙3是120的墙那2.5呢?

线荷载的问题,

问朋友个基础问题,
层高-梁高=2.4m
模型中输入梁线荷载:
2.4*3=7.2
2.4*4.5=10.8
2.4*3.5=8.4
2.4*2.5=6
有这么几种值。
问:3,4.5,3.5,2.5代表什么?
我的理解是
4.5是240的外墙
3.5是240的内墙
3是120的墙
那2.5呢?
免费打赏
jasonlee131
2008年07月29日 12:41:11
2楼
应该也是12墙的单位面积重量,只是所取的墙体材料的容重不同。
回复
yn0080122
2008年07月29日 23:15:48
3楼
是不是把它理解得简单一点会更好做?根据你要填充的墙体折算的荷载,直接输入,至于梁上材料每米的重量是要用手算的,查一下材料的容重,输入时要加上抹灰的重量.梁自重程序会自动计算的.
回复

相关推荐