消防风机、消防水泵的多线联动线到消防控制室去走强电线槽还是走弱电线槽,
消防风机、消防水泵的多线联动线到消防控制室去走强电线槽还是走弱电线槽,
22楼
再怎么也不能走弱电的线槽啊?
回复
23楼
:victory:
回复
24楼
报警系统属弱电吧
回复
25楼
应走弱电线槽。从消防控制室去现场的线路,或从现场回消防控制室的线路,都在现场加继电器隔离,才能保证安全。
回复
26楼
走弱电线槽,一般不会单独一个线槽的。最好用耐火的线吧。
回复
27楼
【四川浩林消防工程有限公司专业回答】QQ314857840
同意4楼的说法,我在施工中就遇见过走强电线槽 然后控制线路带10多V电压的情况。导致DC2V继电器启动后不能断开。一直保持闭合状态。前车之鉴啊,
回复
28楼
宜单独敷设
回复
29楼
学习中~~~~~~~
回复
30楼
弱电线路当然走弱电线槽:hug:
回复
31楼
学习了,:victory::victory: