16KW的电机正反转,点动控制.请问一下要用多粗的电缆线,接触器,热继电器怎么选??急!!!!!!!!
16KW的电机正反转,点动控制.
请问一下要用多粗的电缆线,接触器,热继电器怎么选??
急!!!!!!!!
2楼
是三相电机吗?
6平方VV电缆,点动控制接触器动作较频繁,容量宜大不宜小,按电机额定电流1.5~2倍选,热继电器按电机额定电流的1.2倍选,整定在1.1~1.15倍,二相结构三相结构都可。
[
本帖最后由 aoldman 于 2008-7-29 09:41 编辑 ]
回复
3楼
16Kw三相380V电机的运行电流大概在31A左右。
电缆可选10mm2 的BVR;
接触器选 40A 的;
热继选 28~40A的.
PS:这是LG电器的参数.
回复
4楼
16KW电动机,我认为接触器应该用60A,因为有点动控制,频繁的点动会使触点烧灼,最好用断项保护器,使电动机得到更全面的保护
回复
5楼
实践中6mm2有点小,我一般选10mm2.如果距离短6mm2也可以。
回复
6楼
:) 谢谢大家的回帖
回复
7楼
如里是要用PLC来编程那该怎么写程序呀?
回复
8楼
从来没有用过16KW的三相电机,用过11KW、15KW、18.5KW```````````````````
回复
9楼
对呀,16KW电动机我也没有见过,不\知道这位兄台在那里觅得8搂大虾真细心
回复
10楼
对呀,16KW电动机我也没有见过,不\知道这位兄台在那里觅得8搂大虾真细心
回复
11楼
姜太公钓鱼,愿者上钩!
回复