请教一个漏保开关跳闸的问题
tony128
tony128 Lv.2
2008年07月28日 19:50:36
来自于照明工程
只看楼主

请教大家一个问题,照明线路和插座线路共回路,强电箱里面有一个总漏保空开,直接了一个电扇一段时间后,总漏保空开就跳闸,漏报空开不发热,也可以马上推上去。另外有一个空调插座是单独一个回路,就没有这种现象,请问大家是怎么回事?

请教大家一个问题,照明线路和插座线路共回路,强电箱里面有一个总漏保空开,直接了一个电扇一段时间后,总漏保空开就跳闸,漏报空开不发热,也可以马上推上去。
另外有一个空调插座是单独一个回路,就没有这种现象,请问大家是怎么回事?
免费打赏
tony128
2008年07月28日 19:58:12
2楼
还有跳闸时 除了接了一个电扇外,没有任何用电设备,也没有装灯。

[ 本帖最后由 tony128 于 2008-7-28 20:00 编辑 ]
回复
zhaollx
2008年08月02日 11:57:51
3楼
可能是电扇线路漏电了,用摇表单独测一下电扇线路的对地电阻,如果漏电应该可以测出来(电阻小于正常值兆欧级)
回复
爱芳的日子
2008年08月03日 00:54:43
4楼

查电扇插座回路的电阻。