关于双电源切换的疑问
jianghe1508
2005年03月13日 09:16:03
只看楼主

在此电路图中,隔离开关熔断器组前的方框表示什么?

在此电路图中,隔离开关熔断器组前的方框表示什么?
aae8adeeff60bd17bb74.rar
7.6 KB
立即下载
免费打赏
saint-z
2005年04月03日 12:29:36
32楼
要电源请联系我saint-z@163.com
回复
jianghe1508
2005年04月03日 12:40:55
33楼


我想人工投掷运行,图纸也不该这样表示吧!我只是把设计院的原图搬上来,供大家讨论。
回复
feier_1123
2005年04月03日 21:39:59
34楼




同意,不过如果双电源切换有明显断开点也不用刀熔开关了,当然如果是出于保护,采用断路器会更好些,比如说美国ASCO开关,现移动公司基本上都采用此开关。如需要详细资料欢迎索取,^_^
回复
chlrfengyu_tongzhou
2005年04月06日 12:49:45
35楼
画法有误
回复
hjz
2005年04月08日 11:38:19
36楼
画图错误,给人两种形式组合的印象
回复
01102005
2005年04月08日 17:13:13
37楼
我是做消防
平时图纸拿来 我也没有太注意这个问题
回复
heshuiyi
2005年04月09日 10:59:52
38楼



双电源切换装置本身没有保护装置吗???????



回复
jyouwen
2005年04月09日 23:26:42
39楼


就是啊,这是什么画法,既然不是标准的画法,还有必要讨论么? 真的有必要吗?
回复
电网
2005年04月11日 09:13:38
40楼
箱子是ATS,隔离开关是明显断开点,双电源时有必要.
回复
tnazxc
2005年04月13日 15:33:50
41楼
“一堵墻”实为互投裝置的一般符号。我实际应用于工程时,通常是在互投裝置前的市电和备用电源(如发电)的进线端装设塑壳断路器,互投裝置出线端直接负載。(如消防泵电控柜),不必加装隔离用刀熔开关。有些地区要求四极互投裝置、将零线也互投。(如广州番禺区),有些地区要求三极则可。