关于双电源切换的疑问
jianghe1508
2005年03月13日 09:16:03
只看楼主

在此电路图中,隔离开关熔断器组前的方框表示什么?

在此电路图中,隔离开关熔断器组前的方框表示什么?
aae8adeeff60bd17bb74.rar
7.6 KB
立即下载
免费打赏
zhoushu8
2005年03月24日 12:59:48
12楼
是的,这是什么画法,既然不是规矩的画法,有必要讨论么?
回复
whmzm999
2005年03月25日 09:29:50
13楼
前端方块为双电源转换装置,其后没必要装双熔断器,装一个断路器即可。
回复
fan73921
2005年03月25日 10:52:46
14楼
隔离开关熔断器组前的方框可能表示控制器,此ATS应为PC级,采用单刀双掷或双刀单掷开关,不带保护,所以应设熔断器保护.
回复
chinashijitan
2005年03月25日 12:22:21
15楼
请问:双电源切换(供消防设备用)100KW,需要在10KV处进行高压双电源切换吗?
回复
han2003
2005年03月25日 15:42:26
16楼
这个画法不对的
回复
yanlicn
2005年03月25日 22:21:28
17楼
观望中.............
回复
zzz-001
2005年03月25日 22:46:26
18楼
本人认为此方框不属于双电源部分。后面的双投开关才是双电源装置,而刀熔开关在检修时起隔离作用。此图的画法有问题。
回复
liufengjian2008
2005年03月26日 14:21:35
19楼
我看前几个楼主画的电路图就不太正确,我认为不应该 是那样画的呀。应该是根据不同的实际情况画呀。
回复
han2003
2005年03月26日 14:25:18
20楼
是不是应该这么画?
回复
雨过天晴
2005年03月26日 14:29:00
21楼

不用。
回复