安检的说我公司水泵房循环水泵电机接线不正确,要求采用电缆,不能使用四芯单股线。 哪位先生能告诉我这个规定在哪里?以前我真没听说过。
安检的说我公司水泵房循环水泵电机接线不正确,要求采用电缆,不能使用四芯单股线。
哪位先生能告诉我这个规定在哪里?以前我真没听说过。
2楼
水泵房循环水泵电机接线有多长,如果就在本机房内线长6~7米以内的话可以用BV线的。如果走线太长要饶几间房的话是要求用YJV,主要考虑的是安全问题!
回复
3楼