请助:关于住宅多水箱共用给水泵控制要求问题!
51xx
51xx Lv.2
2008年07月28日 12:53:10
只看楼主

现有四个水箱,进水口设电动阀,共用一套给水泵,水箱处于不同高差层顶现任一水箱低液位时,启泵开阀,高水位关阀,发出关泵信号,而其它三水箱液位是什么情况下才停泵呢?另外想请教水箱进水口电动阀是设在低水位开阀还是什么水位开阀,另给水泵停泵条件是所有水箱高水位停泵还是,灌满发出启泵信号的水箱后就停泵了,怎么样才满足停泵条件有种说法是任一低位启泵,所有水箱高位是停泵,此时问题是阀什么时候开?另种说法是任一低位启泵,启泵水箱到高位时,判断其它水箱曾到过高位就可停泵,此说法就是所有阀均为低位开阀,那是不是可以理解成其它水箱一般情况基本上都只是半水位,那水泵起动的利用率是不是很低?

现有四个水箱,进水口设电动阀,共用一套给水泵,水箱处于不同高差层顶

现任一水箱低液位时,启泵开阀,高水位关阀,发出关泵信号,而其它三水箱液位是什么情况下才停泵呢?
另外想请教水箱进水口电动阀是设在低水位开阀还是什么水位开阀,另给水泵停泵条件是所有水箱高水位停泵还是,灌满发出启泵信号的水箱后就停泵了,怎么样才满足停泵条件

有种说法是任一低位启泵,所有水箱高位是停泵,此时问题是阀什么时候开?
另种说法是任一低位启泵,启泵水箱到高位时,判断其它水箱曾到过高位就可停泵,此说法就是所有阀均为低位开阀,那是不是可以理解成其它水箱一般情况基本上都只是半水位,那水泵起动的利用率是不是很低?
给电动阀提供开关信号的液位器是单独的还是和水箱共用一个?

有什么好的方法能解决呀,请资深人员解答 ,谢谢
QQ:8383909
免费打赏
lioshui
2008年07月28日 22:42:38
2楼
1、这种方式比较省电,对常缺水的小区供水较有保证;但易污染、顶层水压不足,管理和控制较繁。
2、如能介绍四个池子的高度、日用水量、电泵功率、自来水压力,可提出较实用的控制甚至改造方案,供交流。
3、就已知条件的建议:各池增设浮球阀,保留电动阀、常开。开机送水后通过小电流或较高的水压,确定池水全满(水量近于零时水压将较大升高)自动停,然后通过观察得出白天和夜间可延时开机的时间,延时自动开机加压供水。
回复
lina009
2010年07月22日 16:33:16
3楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
ppanqing
2010年07月22日 21:09:57
4楼
平时均常闭,其中某一水箱到达低水位启动泵和开启电动阀
回复
hlm12345
2010年08月01日 21:32:57
5楼
:)
回复