直埋生活热水管道保温问题?
ashui110
ashui110 Lv.2
2008年07月28日 11:04:37
只看楼主

工程地区在湖南长沙,某小区生活热水采用直埋衬塑钢管,温度为65度左右,无地下水,直埋深度在1米左右,保温如何做好些?是否应考虑保温层不被水渗进?各位大虾拍砖

工程地区在湖南长沙,某小区生活热水采用直埋衬塑钢管,温度为65度左右,无地下水,直埋深度在1米左右,保温如何做好些?是否应考虑保温层不被水渗进?各位大虾拍砖
免费打赏
ashui110
2008年07月30日 15:30:15
12楼
想采用现场制作安装.最好不要用成品管材,
回复
红尘骑士
2016年08月25日 14:08:30
13楼
tiger5427 发表于 2008-7-29 15:30 聚氨酯发泡保温,PVC管壳保护;管壳发泡前套在外面,在管道与管壳间发泡;直管很多厂家有成品的;管件、接口 …这种是各种管材都会成品还是需要专门订制?有个小会所,生活热水和回水想室外直埋,管材查了一天资料也没有查到怎么弄
回复
lichangan1000
2016年08月25日 16:26:40
14楼
说实在的,给水热水管直埋,是本专业的一个软肋。没有更好的办法。
聚氨酯发泡。工艺决定了必须工厂加工,不可能现场加工。
管材涉及耐温、接口方式。
保温材料通常都怕水或潮气。所以就要有防水的保护层,玻璃管或PVC。具体做法,暖通专业有一个直埋热水管规程。
没有标准图