我看了下网上的答案,2.5的有安全电流有的说是25a,有的写16A,倒地哪个对的
我看了下网上的答案,2.5的有安全电流有的说是25a,有的写16A,倒地哪个对的
2楼
有的......
跟不同的环境温度、敷设方式、距离有关、还有多根并列也有影响.......它们通过电流值是不同的..........不能一概而论.....有时还要考虑机械强度。。。
各厂家在方面有详细资料!
常用的
2.5mm2通常用在16A断路器上
4mm2通常用在20~25A断路器上
6mm2通常用在32A断路器上
10mm2通常用在40A断路器上
16mm2通常用在50~63A断路器上
25mm2通常用在80A断路器上
35mm2通常用在100A断路器上
这么用。。一定不会出问题
回复
3楼
15A-20A用2.5MM的线没关系,25A-30A用4MM的,30-32A用6MM的40A-50A的用10MM的基本没问题.
回复
4楼
非常正确!
补充一下40摄氏度时海拔2000以下,不是室外架空线!2.5安全电流22A 4=32A 6=42A
回复
5楼
2.5mm2通常电流为20A,为线径8倍
回复
6楼
一般环境过20个流没有问题的
回复
7楼
导线截面积1-10mm2 载流量约为线截面的5倍;
16-25mm2 载流量约为线截面的4倍;
35-50mm2 载流量约为线截面的3倍;
70-95mm2 载流量约为线截面的2.5倍;
120 mm2 以上载流量约为线截面的2倍;
错误之处还望高手指点,谢谢!
回复
8楼
载流量不同规范.不同厂家样本都不同,大致差不多就行了。
回复
9楼
还有铜线升级算,裸线加一半。
回复
10楼
《电线电缆载流量手册》(各种电工书)上写的很明白:空气中敷设,安全载流量为28~32A;穿管敷设为26~28A。
回复
11楼
《电线电缆载流量手册》:victory:
回复