多个低压断路器与一个漏电保护器的连接的标准方法
hfsun147258
2008年07月27日 23:43:47
来自于断路器
只看楼主

那位大侠知道,多个低压断路器与一个漏电保护器的连接的标准方法:)是怎么样的?:L ?:)

那位大侠知道,多个低压断路器与一个漏电保护器的连接的标准方法:)是怎么样的?:L ?:)
免费打赏
lingxuct
2008年07月28日 07:23:53
2楼
普通住宅户内总箱就是这样,一个PZ-30箱内,总开关是带漏电的,其余出线都是1P的微断。
回复
hfsun147258
2008年07月28日 19:51:00
3楼
呵呵,怎么接线啊?我知道是那样的!标准接线是怎么接的?
回复
爱芳的日子
2008年07月28日 22:51:47
4楼
电源进漏电,出来以后分别进各自的空开就行了