一个工程是一个包装车间以前按20次的后来面积增加了而风量忘了重新计算了现在只有16次的换气次说有没有问题阿?
一个工程
是一个包装车间
以前按20次的
后来面积增加了
而风量忘了重新计算了
现在只有16次的换气次说
有没有问题阿?
2楼
不好说吧,看环境怎么样了
回复
3楼
按规范的说16次应该满足设计要求了!!!!!!!
回复
4楼
规范是大等于15次,但是你看看风量是不是能满足室内负荷呢?
回复
5楼
规范15次可以的了.16次太勉强,怕各房间调风量不均.有些房间调不到15次
回复
6楼
就一个大房间
主要是工程在国外
设备都运到了
现在有点怕怕
回复
7楼
前期高效阻力不大的情况下,问题不大
看你选的风机风压了,有余量的话能撑一段时间,滤网经常换没什么问题
回复