只看楼主

请教高手:两变电所楼相距500百米左右,现需从A变电所拉一电缆级B变电所做备用电源,请问是否需要从A变电所拉接地线与B变电所相连?

请教高手:
两变电所楼相距500百米左右,现需从A变电所拉一电缆级B变电所做备用电源,请问是否需要从A变电所拉接地线与B变电所相连?
免费打赏
peca
2008年07月27日 20:15:19
2楼
不需要,因为你的PEN线是要从A到B的,在B进线处做重复接地就可
回复
aoldman
2008年07月27日 22:00:02
3楼
500m距离低压备用,成本高了点。
回复
hou48411
2008年07月27日 22:26:19
4楼
:call: :call: :call:
回复
hou48411
2008年07月27日 22:30:59
5楼
:call: :call: :call:
回复
lingxuct
2008年07月28日 07:28:33
6楼
两变电所有各自的接地装置,两变电所之间的联络电缆(低压)用四芯就可以了,但这联络电缆最少一端要接在断路器上,断路器的保护定值要小于电缆的热稳定值。