设备房内需要安装插座吗?
feilong8103
2008年07月27日 13:12:51
只看楼主

最近我公司一个已经竣工的工程进行评优的过程中,专家说水泵房、空调机房、配电房必需装检修插座。但是图纸中没有。搞得又去加装。规范上有没有这样的要求啊?

最近我公司一个已经竣工的工程进行评优的过程中,专家说水泵房、空调机房、配电房必需装检修插座。但是图纸中没有。搞得又去加装。规范上有没有这样的要求啊?
免费打赏
feilong8103
2008年07月27日 13:13:20
2楼
GCK配电柜的怎么算
回复
yisa2009
2009年04月28日 16:36:22
3楼
我也想问这个问题哦 配电房要不要设插座了啊 还有水泵房等动力房啊 请哪位高手赐教下哦:)
回复
iamcmh
2009年04月28日 16:42:07
4楼
动力维修插座应该设,比直接拆配电箱接电源要方便安全些。
回复
lingxuct
2009年04月28日 16:47:09
5楼
高压配电室是需要在高压停电后做电气试验,所以需要有接试验电源的插座。
低压配电室想要接个临时电源应该是很方便的,好象没有给检修用电源插座,不过,变压器室内一般需要装一二个。

其他设备厂房(如水泵房、压缩机房、化工设备装置)应该按环境要求配专用的检修电源动力箱或插座。
回复
g368179105
2009年04月29日 10:16:02
6楼

赞成,泵房设检修箱是最合理的。
回复
s3535272
2010年05月17日 23:26:35
7楼
检修插座是要几相的??
回复
s3535272
2010年05月17日 23:28:10
8楼
高手回答一下
回复
ccccyq
2010年05月19日 17:04:54
9楼
单相就可以
回复
丘丹
2012年03月30日 13:54:40
10楼
单相的
回复
hzaren
2012年04月04日 10:20:54
11楼
这个规范还真没规定,有条件设点插座最好,没设也不违反规范。设不设全看自己单位总工的意思了