这个电流表测什么?
zhangyan980224
2008年07月27日 05:20:23
来自于继电保护
只看楼主

有三个问题,希望哪位大侠解答一下:1A,3A分别测A,C相电流,那2A呢,放在接地端,是测不平衡电流吗? 2,有的设计是不用1A,3A的,为什么呢?3,电流表应该接在综保前还是后,这样综保的测量数据有影响吗?

有三个问题,希望哪位大侠解答一下:
1A,3A分别测A,C相电流,那2A呢,放在接地端,是测不平衡电流吗?
2,有的设计是不用1A,3A的,为什么呢?
3,电流表应该接在综保前还是后,这样综保的测量数据有影响吗?

未命名.JPG

免费打赏
lingxuct
2008年07月27日 07:03:46
2楼
1A,3A分别测A,C相电流,那2A呢,放在接地端,是测不平衡电流吗?
高压二CT的无CT相电流=Ia+Ic=2A

2,有的设计是不用1A,3A的,为什么呢?
三相平衡负载只测B相可以了

3,电流表应该接在综保前还是后,这样综保的测量数据有影响吗?
综保接在CT的保护一组,电流表接在测量一组,它们无前后关系。
回复
zhangyan980224
2008年07月27日 18:19:02
3楼
"综保接在CT的保护一组,电流表接在测量一组,它们无前后关系。"
测量级CT也要进综保啊
回复
zhangyan980224
2008年07月27日 18:23:26
4楼
既然高压二CT的无CT相电流为什么设计院要放两个电流表在A,C相?