漏电断路器下闸口N线重复接地,为什麽不跳闸.漏电断路器经检测没有问题.谢谢大家了.急
漏电断路器下闸口N线重复接地,为什麽不跳闸.漏电断路器经检测没有问题.谢谢大家了.急
2楼
检查变压器中性点接地是否良好
回复
3楼
两栋楼同样的接法另一栋则跳闸
回复
4楼
测量PE接地电阻看看,如果两楼距离不远,将正常楼内的PE线引入非正常楼内试试。
错,不是PE,是MEB
回复
5楼
用排除法,把两个漏电开关换一下,看是不是漏电开关坏了
回复
6楼
假如前后接地距离很近,而后级负载又没有投入,那么断路器就不会跳。
回复